近日,广佛西环城际铁路狮山东站地下机房内,一台重近5吨的大型通风风机平稳落位。至此,中铁六局广佛西环七工区项目部承建的该线路大型通风风机安装任务顺利完成。广佛西环城际铁路起自佛山西站、止于广州北站,是珠三角城际轨道交通广佛环线的最后一段,全长约47公里,设车站9座,其中7座新建车站的通风环控系统施工由该项目部承担。

通风环控系统被喻为地下车站的“巨肺”‌,承担隧道通风、余热排放和火灾工况排烟等任务,是地下区间和车站的重要机电设备。最后落位的这台大型通风风机,直径2.5米、机身长1.7米,单台整机重量近5吨,筒体立起来比一层楼板还高。要把这样的庞然大物装进“螺蛳壳”般的地下机房并不轻松——狮山东站站内管线密集、桥架纵横、层高受限,有效作业空间十分狭窄,设备转运、翻身、起吊、对位容错率低,稍有不慎就可能磕碰既有成品、损伤管线设备,是机电安装中风险较高的关键工序。

针对空间受限、交叉作业多、吊装精度要求高等难点,项目部坚持技术先行、方案前置。施工前期,技术团队依托BIM三维建模技术,对机房管线、预埋件和设备点位进行模拟排布,反复推演风机进场路线、起吊角度和落位工序,优化形成专项吊装方案。现场定制专用平衡吊具,科学布设吊点,严格执行“慢起、稳移、微调、精准落位”的作业准则;施工全程安排技术和安全人员旁站监护,在狭小空间内完成重型设备毫米级精准对位,保障了施工安全和既有成品完好。

项目部同步推进降噪减振施工。大体积风机高速运转时易产生机械振动和气流噪声,振动传导还可能造成风道松动、设备损耗,影响站厅站台的乘车环境。为此,项目部在风机基座加装弹簧减振器和阻尼垫板,在设备进出口设置柔性软连接,有效隔断振动传导路径;配套安装阵列式消声器,优化风道衔接结构,从源头削减机械噪声和气流噪声,让地下空间通风运行更加平稳安静。

项目部落实“样板先行”管理机制,打造风机安装标准化样板区段,统一设备核验、基础找平、吊装就位、减振安装、密封对接、试运转等工序的工艺标准,组织作业人员对标施工;进场设备和原辅材料逐一核验资质、送检达标,各道工序实行举牌验收,施工影像、检测数据和验收台账同步留存,实现全过程可追溯。

下一步,项目部将有序推进设备单机试运转、环控系统联动调试等后续工作,为广佛西环城际铁路按期建成开通打好基础。线路建成后,广佛环线将形成完整的城际轨道交通大环线,佛山南海北部、广州花都及白云西部将迈入广佛半小时轨道通勤圈,为广佛全域同城化和粤港澳大湾区轨道交通网络建设提供有力支撑。