倒计时!北京地铁3号线一期,加紧推进开通
https://mp.weixin.qq.com/s/fQwk9Ct_OGVbeCY00PaUVA
随着北京地铁3号线的开通临近,东坝中街站的全功能验证工作也正在紧锣密鼓的进行。

筹备组的成员们正在全力以赴,日夜奋战。他们穿梭在变电站的每一处,对各专业设备和系统进行严谨的测试,无论是复杂电路的检修还是设备设施的调试,他们始终保持高度专注,毫不松懈。大家放弃个人休息日夜奋战,全力以赴保证地铁3号线以最佳状态迎接市民。
由于工作空间有限,筹备组的成员们在狭小的空间里,全然不顾满身灰尘,专心致志地检测每一条回路,并仔细地对各专业设备进行检查,不遗漏任何一个细节,以确保设备的正常运行。

此次验证过程中,筹备组的成员们对10kV的保护装置及其开关本体、1500V的保护装置及其开关本体、动力变压器、牵引变压器以及整流柜等关键设备进行了一系列详尽的验证。
“现在,我们将对变压器的开门跳闸功能进行验证。”现场负责人指令下达后,筹备组成员立即开始执行变压器开门跳闸的测试工作。
测试完成后,现场相应的10kV开关、联络开关以及进线开关跳闸。在听到跳闸声后,现场的技术负责人通过查阅保护装置记录,发现跳闸信号是由于馈线失灵输入信号导致的。
技术负责人随即对这一现象进行了深入分析,并最终确认为保护装置内部程序出现错误。随后,现场人员对保护装置进行程序灌装,在完成相关试验验证后,故障得以彻底解决。

通过此次事件,筹备组成员们进行了针对性的讨论,并举一反三,再次对设备联锁关系进行深入学习,对3号线全线10kV保护装置程序进行重新灌装,从而消除未来可能出现的同类隐患。
北京地铁供电分公司坚持稳中求进,扎实推进设备设施调试验收等重点任务,高标准做好新线开通准备工作,全力保障北京地铁3号线顺利开通。