[11号线] 关于广州市轨道交通十一号线南石路站项目附属工程

[复制链接]

9

主题

286

帖子

1323

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

发表于 3-22 08:27:11 | 显示全部楼层
恢复施工了没有?

16

主题

567

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

发表于 3-21 12:28:55 | 显示全部楼层
符合规范要求,且不在意见反馈人所在小区的净用地范围内,无需组织听证

也就是反对无效,将恢复施工。11号线已经等的太久了,今年必通

1

主题

4

帖子

666

积分

高级会员

Rank: 4

发表于 3-21 10:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年12月,广州地铁集团有限公司向我局申请南石路站附属工程(2个安全出口、2个活塞风井、1个新风井、1个排风井)《建设工程规划许可证》,我局于2024年1月10日至1月19日依法开展为期10日的批前公示。公示期间,我局收到市民通过信函、网上渠道向我局反馈意见,我局均予以认真研究,现反馈情况如下:
  一、轨道交通十一号线南石路站规划设置于南石路东侧,主要为广纸片区居民提供轨道交通出行服务,是支撑广纸片区发展的重要轨道交通站点。
  二、经核查,本次公示的附属工程符合相关规范要求:
  (一)根据《中华人民共和国噪声污染防治法》,噪声敏感建筑物,是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。经核查《广州市声环境功能区区划》,本次公示的附属工程周边居住建筑位于海珠区声环境2类功能区。根据《地铁设计规范》(GB50157-2013),风亭距声环境2类功能区内的敏感建筑物噪声防护距离要求为水平间距大于等于20米。本次公示风亭与周边居住建筑距离均大于20米,符合规范要求。
  (二)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版),地铁附属工程与高层居住建筑、裙房之间的防火间距分别不得小于9米、6米。本次公示的附属工程与居住建筑距离大于9米、与裙房距离大于6米,符合规范要求。
  三、经核查,本次公示的附属工程均不在意见反馈人所在小区的净用地范围内。
  四、本次公示中部分意见反馈人提出听证要求,根据前述第二点中说明的相关法律和国标的要求,其所在建筑均不在规定间距范围内,同时本次附属工程不在意见反馈人所在小区的净用地范围内,因此本次行政许可不直接涉及相关意见反馈人的重大利益,根据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条规定,无需组织听证。
  五、城市轨道交通工程是城市重大公益性交通基础设施项目,城市公共交通的重要组成部分,能有效缓解城市交通拥堵,提升城市交通效率,改善沿线地区居民生活质量。希望通过大家共同努力,为推动沿线城市经济和社会发展作出贡献。
https://ghzyj.gz.gov.cn/ywpd/cxgh/cxghtzgg/content/post_9551153.html